阅读下一篇
110kV变电站的事故应急处理预案110kV变电站的事故应急处理预案事故处理的一般程序 15.1.事故处理任务: 15.1.1.迅速限制事故的发展,隔离事故,并解除对人身设备危险。 15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影响设备的继续运行,以保证对用户供电的连续性。 15.1.3.迅速对已停电的用户恢复供电。 15.1.4.设法保护站用电源,从而保护以上任务顺利完成。 15.2.事故处理的一般程序: 15.2.1.记录时间,解除音响,检查表计指示和保护、自动装置及信号动作情况;检查动作和失电设备情况。若站用电失去,夜间可合上事故照明。在检查设备损害情况时,需要触及设备的导体部分或虽不触及其导体部分,但安全距离不符合要求,必须将设备改为检修状态后,方可进行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳t=τ/{[K1(I1/Is)2+K2(I2/Is)2]-1}
K1.K2为固定常数,在启动时K1=0.5 而正常运行时K1=1 K2=6
I1为正序电流
I2为负序电流
Is为电动机实际二次额定电流
τ为发热时间常数
回复 举报