给大家看两条审图意见,评论一下

发布于:2007-06-22 13:03:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、AW配电箱中浪涌保护器前端微断改塑壳断路器(因其分断能力不够)
2、AW单元集中计量箱进线电缆穿管小于SC100的(如图中的SC70)改为SC100(据技术措施第5.5.10条)。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • t7890
    t7890 沙发

    spd样本上有开关保护的。
    2007-06-27 11:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳
    对第二点不认同,技术措施不是规范。
    2007-06-26 14:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防验收提出的一些问题,请大家参考。

1、消防电梯机房与其他部位分隔,且未设置应急照明装置,消防电话不能使用;2、消防栓接扣未安装;3、水泵房、消防控制中心、消防电梯机房等均未设置应急照明;4、报警主机未设备用电源;5、消防控制中心未设外线电话;以上几条是电气方面的,请教各位大哥提的是否合理(单从技术方面探讨),依据是什么?鄙人欢迎大家都来探讨。