消防验收提出的一些问题,请大家参考。

发布于:2007-06-22 10:32:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、消防电梯机房与其他部位分隔,且未设置应急照明装置,消防电话不能使用;
2、消防栓接扣未安装;
3、水泵房、消防控制中心、消防电梯机房等均未设置应急照明;
4、报警主机未设备用电源;
5、消防控制中心未设外线电话;
以上几条是电气方面的,请教各位大哥提的是否合理(单从技术方面探讨),依据是什么?
鄙人欢迎大家都来探讨。
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    消防工程施工验收依据是;经公安消防部门审核后的设计施工图纸。有消防安装资质的安裝公司才能承担消防工程。楼主所提各项均未完成,当然不能通过验收啦!
    2007-06-22 11:36:22