土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线每层是否都要与圈梁钢筋跨接
俺这是个民用的高层住宅楼和酒店,防雷引下线是利用柱内两根主筋,监理要求在每层的防雷引下线点都与圈梁钢筋焊接,不知该要求是否有什么依据,请高手指点指点

全部回答(7 )

  • alft118


    必须焊接!没有商量!
    2007-06-26 16:20:26 来自 PC 评论 举报
  • robertxu

    有高度限制的,19层以上的住宅建筑和高度超过50m的其它民用建筑属于二类防雷建筑
    JGJ/T 16--92 P250
    2007-06-26 15:24:26 来自 PC 评论 举报