防雷引下线每层是否都要与圈梁钢筋跨接
防雷引下线每层是否都要与圈梁钢筋跨接
俺这是个民用的高层住宅楼和酒店,防雷引下线是利用柱内两根主筋,监理要求在每层的防雷引下线点都与圈梁钢筋焊接,不知该要求是否有什么依据,请高手指点指点
发布于
2007-06-22 07:45:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
alft118
必须焊接!没有商量!
2007-06-26 16:20:26
来自 PC
评论
举报
robertxu
有高度限制的,19层以上的住宅建筑和高度超过50m的其它民用建筑属于二类防雷建筑
JGJ/T 16--92 P250