土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 没有问题

没有问题

发布于:2012-11-04 10:29:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
不碍事的。根据建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002的规定,20.1.4中的第4条中有专门说明:不易安装的部位可安装在上部。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间等电位

关于卫生间局部等电位施工,我查了很多的电气规范,都没找到关于卫生间等电位的具体做法,在等电位安装图集上,只是一个示意,这里等电位施工是将直接连接到建筑物钢筋网,然后再与卫生间内的金属设备及PE线相连,但是在2005年新出防雷接地与等电位安装图集的135页,电机机房的局部等电位是与防雷引下线相连的,我前段时间我看到有人发了个卫生间等电位的帖子,提出了8421做法,我个人觉得8421做法很好,完全符合这两个图集的要求,但是我在后续的评论中看到,有一位前辈提出,卫生间局部等电位是不能与防雷引下线相连的,因为会把雷电引入卫生间,我个人觉得,雷电是沿直线下来,会直接传递到接地装置上的,至于卫生间的电流是很小很小的。但是在施工现场大部分都是与防雷引下线相连的,所以我个人对此很困惑的,我毕业一年,我不是电气专业出身,所以也没有什么论证来证明我自己的观点对与错,请各位前辈予以指点,我将不胜感激。

回帖成功

经验值 +10