分、合闸线圈带电时间有多长???

发布于:2007-06-22 11:16:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  我们现在遇到一种情况,10KV固定安装断路器,分闸线圈加有机械联锁,使机械闭锁不在工作位置断路器不能合闸,但机械闭锁不在工作位置时,一旦出现误操作合闸线圈也会带电,合闸线圈不断被烧毁.
  但通过调查,即使出现误操作合闸线圈带电时间也会很短,那为什么还会不断烧毁?
  10KV断路器分\合闸线圈应该有一定的带电时间,到底应是多少,有没有标准规定?
  向各位大大求助!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lqihtuu
    lqihtuu 沙发
    这个应当与控制回路有关,一般线圈的承受能力在200MS以下
    2007-06-25 10:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • 汤逊
    汤逊 板凳
    查看或要求供方提供断路器的详细技术参数。
    2007-06-23 23:52:23

    回复 举报
    赞同0