各位好,我是开关柜技术方面的门外汉,近年参与设计了几个开关柜触点测温装置的设计,因电力系统对开关柜测温正由故障检测向状态检测转变。以前我是用光纤测温,现在我想改成无线。想在开关触头臂上加一个小盒子,体积为114x75x29,重量约为100g,不知这样做对开关柜的运行有无影响,固定小盒子在开关触头臂上钻两个固定孔行吗?隔行如隔山,真的很需要大家帮帮我
谢谢。 我的邮箱为:XJKH2002@163.COM

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cctv--12
    cctv--12 沙发
    作法供你参考:
    将开关的动触臂从手车上拆下,拿下触臂复合绝缘套,将测温传感器作成空心圆形,套在开关的导电触臂上,然后将触臂复合绝缘套上去,再将整个触臂装在开关本体上.
    我们上次与常州某自动化公司试验了一下,理论上可以,但实际测试中,有的相测温成功,有的无显示,有的显示错误.因此我感觉现在应用还不够成熟.无线传输----干扰问题
    2007-06-27 21:00:27

    回复 举报
    赞同0
  • shiwhj
    shiwhj 板凳
    我认为不可行,现在触臂还需要靠复合绝缘,哪有空间再加东西进去?不过倒是可以考虑减小装置体积和形状,让其与静触头组合在一起,反正是无线传输,应该对信号无影响,呵呵。我也不是很懂,瞎说的。
    2007-06-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0