土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次泵变频系统注意什么?

一次泵变频系统注意什么?

发布于:2007-06-22 09:20:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们以前遇到的系统,一般是一次泵加压差旁通或者二次泵系统,但这样能耗很大,现在一次泵变频系统可成熟?一般对机组额定流量和末端设置电动调节阀外,设计时还要注意哪些?
  • czh415
    czh415 沙发
    还要注意你的变频信号来自哪里 什么信号?温度信号还是压差信号?压差信号的话最好是取自最不利环路的末端压差 这样更节能
    2007-06-22 10:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

炎热地区中央空调设计

炎热地区,比如也门等地方,夏天室外的温度一般都在45度,中央空调负荷怎么计算啊?国内的用焓湿图来做过程设计的方法对高温环境不行啊,焓湿图不够大,四十多度的地方已经没有图了~这种怎么做计算啊??

回帖成功

经验值 +10