土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请高压高手讨论,对于240mm线缆放设相系问题

请高压高手讨论,对于240mm线缆放设相系问题

发布于:2007-06-21 21:04:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
涉及的是3.3KV的高压发电机至电气室盘,出线是9条240mm的阻然线
现在敷设的方式是:三条同相系的为一束即所谓“品”字型,现在问题是
这边要求不同的三个相系为一束,请问大虾,这是什么因果关系,有必要一定换成后者吗?
肯请高手解答 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • njjxgll
    njjxgll 沙发
    非常感谢两位大虾的解答,那是不是从上游盘出线就应该开始交叉啊 一直到下游盘?
    2007-06-23 08:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    品字排列应该是三根不同相的单芯电缆,这样,可以减小电流产生磁场对电缆上的自感电动势(感抗)。
    2007-06-22 11:34:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带液力偶合器的给水泵怎样电气控制

问问,VOITH型的液力偶合器,带主油泵和辅助油泵,怎样进DCS,和给水泵有什么连锁。请各位帮忙讲讲!