问问,VOITH型的液力偶合器,带主油泵和辅助油泵,怎样进DCS,和给水泵有什么连锁。请各位帮忙讲讲!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • freetalk0520
    freetalk0520 沙发
    哦,谢谢,
    2007-06-28 11:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • sdlkx123
    sdlkx123 板凳
    说的不清楚啊,再说这类问题要去PLC/DCS控制里问吧,液力偶合器用4-20mA来控制吧,根据你水泵水压的变化来控制液力偶合器输出,你液力偶合器里的油泵是内置的还是外供电的?有外带油泵的液力偶合器吗?没有吗?有吗?小弟不清楚有没外带油泵的,外带的与自带的一样,当水泵启动时油泵也启动,辅助油泵在主油泵的油压低到设定值时再开启。

      不知道能不能帮到你