土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规的问题

喷规的问题

发布于:2007-06-21 19:23:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如何理解喷淋规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施”。配水管指的应该是报警阀后的管道,如果喷淋泵的扬程有150m,报警阀设在泵房,那配水管的工作压力肯定大于1.2MPa,那肯定就要做减压措施,比如说设减压阀,那这个减压阀是设在报警阀前还是阀后,有什么依据。
还有个疑问就是喷淋泵的扬场要求要达到150m,而配水管减压后压力小于1.2MPa,那这时压力如何满足喷淋系统最不利喷头压力要求啊
消火栓系统配水管道有没有压力限制啊,我在建规好像没看到。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    为什么会提出“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”,主要是因为以前的报警阀、水流指示器等等耐压等级都是1.2MPa,而且压力太高系统安全性下降。
    解决方法:
    1、采用满足压力要求的管道及报警阀、阀门、管件……
    2、阀组上楼,保证进阀前的水压小于1.2MPa。
    2007-06-26 13:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    我们也碰到这种问题,设计院用的是耐压等级1.6MPa的报警阀来解决的。审图也通过了。
    “喷规也规定报警阀控制喷头前后高差高度不宜超过50米.”这不是问题,我可以控制报警阀控制喷头前后高差高度不宜超过50米,但是报警阀前压力依然超过120米。
    为什么会提出“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”,主要是因为以前的报警阀、水流指示器等等耐压等级都是1.2MPa,而且压力太高系统安全性下降。
    2007-06-25 15:21:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室内消防立管安装问题。。。急急急!

我工地的室内消防采用镀锌钢管。图纸设计上要求管径大于等于100的必须采用卡箍连接。在实际的施工过程中。刚好利用接入消防箱的三通进行两头立管对接。采用的是丝接。请问这样是否符合设计要求?

回帖成功

经验值 +10