关于室内消防立管安装问题。。。急急急!

发布于:2007-06-21 18:02:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我工地的室内消防采用镀锌钢管。图纸设计上要求管径大于等于100的必须采用卡箍连接。在实际的施工过程中。刚好利用接入消防箱的三通进行两头立管对接。采用的是丝接。请问这样是否符合设计要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 政委
    政委 沙发
    消火栓大于100才用卡箍连接,喷淋大于等于用卡箍连接。消火栓安装暂时应是套用建筑给水排水采暖及通风验收规范,自喷才套用自动喷水灭火系统施工与验收规范。我想消火栓立管一般好少有大于100的吧?一般高规立管计算给水量也就是15l/s,故消火栓用dn100管用丝扣接就是.应没违背验收规范。接消防箱处用一个dn100X65三通丝扣接就是.
    2007-06-21 22:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • yuoqiyy
    yuoqiyy 板凳
    接入消防箱的管子开三通时,你直接用一个开孔器在dn100的立管上开个dn70的洞就可以了,然后用机械三通配件接进消防箱,就根本不需要用丝接了,这个是常规做法
    2007-06-21 20:27:21