正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
阅读下一篇
洁净手术部辅助用房回风量和排风量如何计算?送风量按照换其次数计算,得到送风量后,回风量或排风量如何确定。是不是要综合考虑与相邻房间压差问题。比如,预麻室与洁净走廊相邻,已知预麻室的送风量是364m3/h,如何算的排风量?谢谢,请赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
规范提到《在下列任何一种情况下,应更换高效空气过滤器 》
《1 气流速度降到最低限度,即使更换初效、中效空气过滤器后,气流速度仍不能增大》
《2 高效空气过滤器的阻力达到初阻力的1.5~2倍》
《3 高效空气过滤器出现无法修补的渗漏。》
规范没有限定时间啊!
在设计计算中,设计师是可以选择高效的使用寿命的。 为什么非要1年更换呢?
回答:
是不是每年都要更换,这个是不一定的,主要还是看使用情况,假设一个洁净房6*24小时开机运行,一个为5*8小时运行,那他们的高效过滤器使用寿命就相差比较大,一般是推荐1-2年左右更换一次高效过滤器。当然如果像6*24小时运行的可适当缩短更换周期。推荐:高效空气过滤器的更换周期如何确定: http://www.songfengkou.com/a-62/
规范提到《在下列任何一种情况下,应更换高效空气过滤器》,这三点说明还是比较详细的,也没有说到必须一年更换,所以没必要纠结于一年更换这个问题,主要还是在于使用情况来看,一般最常用的还是根据压差或者终阻力=初阻力*2来判断。具体推荐阅读:高效过滤器更换标准: http://www.songfengkou.com/a-48/
以上主要是向从事高效空气过滤器行业的朋友咨询的,说得还是比较有道理,可以借鉴参考一下。
回复 举报