土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE专用线做法讨论

PE专用线做法讨论

发布于:2007-06-21 13:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个大工程,遇到了PE接地的问题,有四个18层塔楼房地产住宅小区,有个大的地下室,公共配电是由地下室的低压配电房引来的,而住宅用户供电由室外箱变直接引入。
本来老总A是按常规的入户后N线和PE线重复接地,然后分开放射式引到各住户的配电箱。
而老总B的意见是要从地下配电房分出来PE线,与住宅每个单元入户箱重复接地后分出PE主干线,干线沿电缆竖井敷设至屋顶,干线分支线连接至各层电井处设的接地端子板LEB,再引出各户单独10平方的PE专用线~~
这个办法目的在于减少了住宅楼垂直敷设的PE线,节约了成本~~
不知道这种做法是否妥当,偶现场和设计的经验都有限,不知道这AB两种接地方法在规范、施工、维护等方面的利弊,都适合何种类型工程?!请有经验的高手解答这些疑问~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eric-ngf
    eric-ngf 沙发
    A对B的一点质疑就在于,PE线是共用的,出了问题,影响整个单元,而且检修不方便,如果L,N可以通过检测回路是否有电来看出线路是否有故障,而PE线出了事,怎么能检测得出来?!
    2007-06-22 17:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    两者都可以,但前者(老总A)方案最好(放射式),安全可靠,出问题仅个别的问题;后者(老总B)方案稍差点(树干式),虽然节省了点成本,但一旦干线出问题,影响全部用户。
    2007-06-22 00:01:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实际使用中,高位停,低位起的问题!

我对变频的配套使用不是很了解,我想问一下.我这里用的是变频+PID控制仪+压力传感器+水泵.现在是当压力在5.0的时候设定了停机,然后压力低于5.0就会启动.这样在使用过程中就出现,一稍稍有用水,就出现压力低于5.0,泵就立即启动.到达就停止.这样出现了水泵使用过于频繁容易发热.我想问的是能设定为,压力达到5.0就停机,而当压力降到3.0的时候才启动呢,这样给出了一个用户的缓冲过程?

回帖成功

经验值 +10