小弟想问下,两台TRANE的水冷主机的冷量为781KW
大楼的所有设备的制冷量为894.06KW
其中200KW是办公室的制冷量,其余为计算机房的制冷量.
请问下,这样的情况下,主机会不会出什么问题

全部回答(77 )

  • lipeiliang8
    同意大家的意见 我们公司做设计的时候都是这个样子的 只要机房的制冷量够了就行了 末端的冷量通常是要比机房的大,主要是考虑末端的余量应该没有什么问题?具我的经验来说.一般抛了同时使用率,选80%就可以了.
    2009-07-26 19:33:26 来自 PC 评论 举报
  • venus0808
    主机制冷能力只有781KW,大楼的所有设备的制冷量为894.06KW,,这样的话,主机回水温度升高,所有末端都没有达到实际制冷能力,要是末端选择富余量比较大的话,那还好说,要是富余量不足的话,那效果将会不理想的!
    2009-01-01 21:59:01 来自 PC 评论 举报