主机的冷量比设备的冷量少比较多怎么办
主机的冷量比设备的冷量少比较多怎么办
小弟想问下,两台TRANE的水冷主机的冷量为781KW
大楼的所有设备的制冷量为894.06KW
其中200KW是办公室的制冷量,其余为计算机房的制冷量.
请问下,这样的情况下,主机会不会出什么问题
发布于
2007-06-21 12:53:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(77 )
lipeiliang8
同意大家的意见 我们公司做设计的时候都是这个样子的 只要机房的制冷量够了就行了 末端的冷量通常是要比机房的大,主要是考虑末端的余量应该没有什么问题?具我的经验来说.一般抛了同时使用率,选80%就可以了.
2009-07-26 19:33:26
来自 PC
评论
举报
venus0808
主机制冷能力只有781KW,大楼的所有设备的制冷量为894.06KW,,这样的话,主机回水温度升高,所有末端都没有达到实际制冷能力,要是末端选择富余量比较大的话,那还好说,要是富余量不足的话,那效果将会不理想的!
2009-01-01 21:59:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
coldtea
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
56
回复
296
粉丝
4
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(77 )
-
lipeiliang8
