请教泡沫消防问题

发布于:2012-11-03 09:56:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚从民用转工业设计,碰上个油罐消防,请问泡沫消火栓设在什么地方,跟泡沫枪在用途上有什么区别,是不是设了泡沫消火栓就可以不用设泡沫枪呢?请高手指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    泡沫枪扑救的是流散火灾,油罐区有固定泡沫灭火系统不可省,泡沫消火栓距管壁要15米以外,油罐设空气泡沫产生器,详细查《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004。
    2012-11-15 10:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • wagps7890
    wagps7890 板凳
    泡沫消防栓是安装在泡沫管网上的。但根据油罐的容积,还要在油罐上设置泡沫发生器、泡沫管线等
    2012-11-05 10:59:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。