【请教】关于消火栓联通管管径问题

发布于:2012-11-02 10:47:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • se7en119
    se7en119 沙发
    我们如果遇到这种情况,验收时候是肯定通不过的,必须要求更改管径,毕竟审验分离,验收人员不可能承担这份责任。