土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】关于消火栓联通管管径问题

【请教】关于消火栓联通管管径问题

发布于:2012-11-02 10:47:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚参加工作时做过的一个商住楼,室内消火栓用水量为40l/s,可联通管管径却标成dn100了,建审消防审查都没提出来,等我做室外管网时才发现,现在均按dn100的安装完了,不能改了,想问一下,这种情况下,有什么好的解决办法,泵房倒是还没做,且靠近此楼。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • se7en119
    se7en119 沙发
    我们如果遇到这种情况,验收时候是肯定通不过的,必须要求更改管径,毕竟审验分离,验收人员不可能承担这份责任。
    2012-11-24 23:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • charles1016
    charles1016 板凳
    楼主貌似说的是室外环网?
    2012-11-20 12:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶消防水箱管道

设计情况:屋顶设有一屋顶消防水箱,主要供消防系统使用,且配有两台稳压泵和一个稳压罐。疑惑点:本来稳压罐子和稳压泵就是起稳定消防系统压力的,且稳压泵和稳压管串联后的出水管已和消防系统管道连接,为什么还会有一根管道不经过稳压泵直接把屋顶消防水箱和消防系统的主管道连接呢?期待前辈解惑为感!

回帖成功

经验值 +10