土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台22KW的风机要用多少的交流接触器.

两台22KW的风机要用多少的交流接触器.

发布于:2007-06-21 10:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有两台22KW的风机,接触器离风机10多米.不过配电房有个控制的断路器,那我要选择多大的接触器和断路器?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    接触器60A以上.断路器63A.
    2007-06-23 21:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • lidongsheng908
    每台电机应选断路器100A/50R一只,接触器60A就行.
    2007-06-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求单相电流和总电流?????该怎么算??

三相电压380V,电阻总功率15KW是(电热炉),采用星型接法,中性点接零,求单相电流和总电流?????该怎么算??最好详细说,有的人说与接法无关,我总认为和接法是有关系的。

回帖成功

经验值 +10