土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室加压送风,楼梯间不送风

前室加压送风,楼梯间不送风

发布于:2007-06-19 16:56:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个医院

地上6层,层高超过23米。
地下2层,地下层高共10米的样子。
地上楼梯间靠外墙,可以保证每5层有开窗面积>2m2,这样我就仅仅前室送风解决问题。
但是地下部分我要不要独立设楼梯间加压送风呢,建筑告诉我把地下二层也归到楼上保证“每5层有开窗面积>2m2”这样还是只要前室送风。
请教请教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huabohou
    huabohou 沙发

    我也这样的问题,现在不知道怎么解决.
    2008-05-28 13:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • zwlyjy317
    zwlyjy317 板凳
    地下楼梯间可以不用加压送风了,地下只对前室送风就可以了
    2007-06-21 11:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可否算一个排烟分区?

酒店建筑,共四层,每层防火分区为1900M2房间四周都有窗,内走廊有超过20米的5条,但走廊面积连同休息厅共320M2,可否算一个排烟分区?谢谢!