土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教~~急~~减压阀选择

请教~~急~~减压阀选择

发布于:2007-06-17 22:46:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
遇到一实际问题,希望各位给个好的建议:
减压介质:压缩空气;管路直径:DN50
主要特点:负荷变化大,在高负荷时,基本不需要减压(入口压力刚好为所需工作压力);需要在中间负荷或低负荷减压,压差为0.05-0.15MPa。
减压目的:1、压力相对稳定;2、减少中小负荷的浪费。
根据减压阀的特性,曾经选择了薄膜式减压阀,但是很不理想。

请教各位,这种情况下选择什么型号的减压阀较为理想?价格如何?有2000元以下的吗?
先在这里谢过了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sah735
    sah735 沙发
    谢谢楼上二位~~
    空压机属供气方,是对我们收费的,因为针对不同用户,所以供气压力略偏高.高负荷时无需减压,但低负荷时就有浪费空间了,还是希望能降低消耗
    2007-08-13 21:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    楼主的这种情况根本不用加阀门的,高负荷时,无需减压,流量也是最大.低负荷时,空压机间断运行,储气罐就起到稳定压力的作用.
    2007-06-18 16:01:18

    回复 举报
    赞同0