土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 在实验室中,要求全新风处理怎么处理才算好的呢?

在实验室中,要求全新风处理怎么处理才算好的呢?

发布于:2012-10-31 21:58:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!最近遇到一个问题,就是在实验室中,要求是恒温恒湿的,全新风全送全排。现在考虑到计算负荷和节能问题。我想请教一下怎么处理新风才更节能呢?是直接处理到室内焓值就送出来呢还是按照老办法处理机械露点温度再热之后再送出来?前一种方法是节能一点,但是不知道效果怎么样?后一种保险,但是耗能多。所以想请教各位怎么处理好一点呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    全新风不仅要处理到露点,还很可能要到露点以下,要靠新风负担围护结构及其他负荷,所以没有更节能的方法。
    2012-11-01 09:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • zyhlyx
    zyhlyx 板凳
    既然是恒温恒湿,前一种房间内还要加除湿(加湿)设备,与后一种相比能耗差别很小。
    最好的做法,新风夏季应再热(北方冬季还要加湿),也就是湿度由新风机组控制,温度由末端设备控制。

    [ 本帖最后由 zyhlyx 于 2012-11-2 09:08 编辑 ]
    2012-11-01 08:16:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格力模块机没有加膨胀水箱行不行?

格力的模块机,130kw冷量,补水是自来水直接顶,只做了一个水泵,没有备用循环泵。没有做膨胀水箱,只是在管道上加了一个膨胀灌。如果冬天供暖,体积变大,压力增大管道会不会泄漏啊?

回帖成功

经验值 +10