求救,家里漏电开关在分路开关关的情况下还跳

发布于:2007-06-16 22:58:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日家里的漏电开关时不时的跳闸,把分路开关一个个开、关,检查下来还是跳,以为是漏电保护器坏了。买了一个梅兰日兰40A新的,装上十分钟后又跳了。把各分路开关全关了,还跳!把漏电开关出口的火线拔了,还跳!都没电了怎么还跳!把漏电开关出口的N线拔了,就不跳了。现把进户的N线和家里的N线不通过漏电开关直接相接,火线通过漏电开关,不跳了,不安全的用着。
请各位老师指点!感激万分!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuyaorui
    qiuyaorui 沙发

    老师就不敢当了,探讨一下是可以的,我想知道主供与备供的零线是不是接在一起的?如果是接在一起的断一根零线当然会亮,要是断两根零线还亮,那就是闹鬼了!
    2007-06-28 17:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • lidahai8866
    lidahai8866 板凳
    零线不接漏电开关,漏电保护就不起作用了啊,就是一个单p的开关了这是大家都走到的,
    楼主到底怎么了啊!把结果和大家说一下吧,是什么原因啊 ?
    2007-06-24 00:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。