土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风盘+新风和全空气系统的适用范围.

请教风盘+新风和全空气系统的适用范围.

发布于:2007-06-16 10:19:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在一般的办公楼都是风盘+新风系统,可是办公楼会议一般是用风盘+新风还是选用全空气系统?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zz-110
    zz-110 沙发
    要看业主有什么具体要求,我设计过的一个商场空调采用水环热泵呢,为的是收费方便!我个人比较喜欢全空气系统。因为风盘数量多接点多鼓掌点也多。
    2007-06-17 14:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    会议室面积小的(比如不到100平米),层高和办公室差不多高的(比如不到4米),就用风机盘管加新风;面积很大、层高达到5米左右的,一般用全空气系统,并且要设置空调机房;面积不大不小的,也可以采用吊装式空调机,不用机房,但是噪声可能高一点。

    其实设计什么形式,并不是看造价,而主要是看对吊顶高度的要求:风机盘管及风管可以安装在梁里面,占用梁下空间仅0-200mm左右;而全空气系统一般会占用梁下400-600mm的空间。
    2007-06-17 09:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论中央空调项目的竞争

论中央空调项目的竞争06月16日 08:46 作者: 龙源 项目竞争是对一个团队,甚至是对某一个人综合素质的考验。中央空调项目也不例外。一个项目的竞争,首先是方案的竞争。能为甲方提供一个优化的中央空调方案,是项目竞争成功与否很关键的一个环节。初投资与运行费用的性价比。这是甲方首先关注的问题,也是影响中央空调项目总造价很关键的一个方面。 中央空调机房来说,主要有四个基本形式,这也是市场与技术人员所必须掌握的知识。优化