各位同行的前辈们,本人有件事求助,在此先谢谢各位!本人现在有栋教学楼,室内外高差0.3米,六层屋面高23.7米,请教各位是按高层计呢还是多层计呢.建筑和结构都按多层做,但如果加上女儿墙的高度的话就超过24米了,所以本人没法定消防的用水量,也关系到一个1000人的观众厅要不要做喷淋的问题,望各位前辈指教,急!!!
谢谢各位了.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wq332
    wq332 沙发
    关键要看建在大城市,还是小地方。按高规浪费了。
    2004-09-21 23:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 板凳
    我觉得跟着建筑走比较好,既然建筑各种防火设计都按多层的话,而且消防局也
    能通过的话,凭什么你的按低规做的就不能通过,人家建筑也有消防要求的呀,
    做设计的应该多想想经济问题,如果钱多的话,那什么建筑都设消防系统不就什
    么事都没了?
    2004-09-21 09:39:21

    回复 举报
    赞同0