是否设室内消火栓
是否设室内消火栓
一层为商场,二--六层为单元式住宅,六层是跃层。
一层为商场和小间的汽车库,二--六层为单元式住宅,六层是跃层。
以上两种情况是否设室内消火栓?
发布于
2004-09-19 15:14:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
fuxinghao
根据规范8.4.1第四款规定 ,底层为商场必须设,如为商业网点(<300m2)不用
设
2004-09-27 09:49:27
来自 PC
评论
举报
linyong64
都不用设,根据规范8.4.1第四款规定
2004-09-24 15:22:24
来自 PC
评论