土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 消防联动控制系统设计

消防联动控制系统设计

发布于:2004-09-19 16:16:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
消防聯動控制系統設計
                       煙台市建筑設計院 文∕崔洪文
  
  隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災。火災蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各种條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部 均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好坏又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控 制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電气設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些 粗淺的見解。
一、 消水防泵
(一) 消火栓用消防水泵
1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵。《高層民用建筑設計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:"臨時 高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。"由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能 。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電气設計規范》JGJ∕T16-92(以 下簡稱《民規》)第24。6。2。1條規定:"消火栓按鈕控制回路應采用50V以下的安全電壓。另外,需注意消火栓按鈕應具備兩對触點,一 對用于動作后向消防控制室發送消火栓工作信號,另一對用于直接起動消防水泵。
2、 在消防控制室用手動按鈕起動消防水泵。《水災自動報警系統設計規范》GBJ116-88(以下簡稱《火規》)及《民規》都規定消防控制 室內應有"控制消防水泵的起、停"功能,即在消防控制室裝設消防水泵的手動起、停按鈕?(見《民規》條文解釋)。當帶有地址編碼的消 火栓按鈕破碎后,消防控制室可顯示出消火栓按鈕的報警部位,值班人員确認后,利用手動控制按鈕起動消防水泵。
3、 采用帶有地址編碼的消火栓按鈕,當其破碎后,可通過編程令設在消防水泵控制箱處的控制模塊動作,聯動消防水泵起動。 由此可見,前兩种起泵方式都是國標要求的。第三种起泵方式可根据工程重要程度,酌情考慮是否采用。
(二) 自動噴水滅火系統消防水泵
  《民規第24。6。22條規定"自動噴水來火系統中設置的水流指示器,不應作自動起動消防水泵的控制裝置,報警閥壓力開關、水位 控制開關和气壓罐起動。"另外,根据規范要求,應有消防控制室裝設消防水泵的應急起、停按鈕。
二、 電動防火卷帘
  《火規》第4。2。6條規定"火災确認后,關閉有關部位的防火卷帘。"在系統設計上,"用組探測器或兩种不同類別的火災探測器同 時報擎后的与門信號作為火災的确認"(見條文解釋)。由此可見,按《火規》要求若兩個或以上感煙探測同時報警后,卷帘即可降底, 這樣不得于火災初期人員的疏散,顯然卷帘關閉得過早。若兩种不類別的探測器,如:一個煙一個溫同時報警后,再讓卷帘降低,那么, 在火災初期,將有大量煙霧通過卷帘,顯然卷帘關閉得又過晚。筆者記伙,應根据防火卷帘設置的場所及用途的不同合理選擇其控制方式:
(一)對設置在疏散通道上的防火卷帘
  火災發生后,人員需通過疏散通道進行疏散,由于在火災緊急情況下,人們往往會惊慌失措,若由于卷帘關閉使疏散路線被堵,會 增加人們的惊慌程度,導致意想不到的作傷亡,极不利于安全疏散。所以,應盡量避免在疏散通道上設置卷帘。如遇此類情況,可對建筑專 業提出建議,使疏菜通道上防火卷帘改由防火門代替。如必須在疏散通道上設置防火卷帘,則應滿足《高規》第5。4。5條規定:"設在疏散 通道上防火卷帘應在卷帘兩則設置啟閉裝置,并具應有自動、手動和机械控制的功能。"在聯動設計上可按《民規》第24。6。3條要求采取 兩次控制下落方式,即在卷帘兩則設專用的感煙及感溫兩种探測器,第一次由感煙探測器控制下落距地1。5米處停止,用以防止煙霧擴散至 另一防火分區,第二次由感溫探測器控制下落到底,以防止火災蔓延。
(二)對設置在防火分區處用于做防火分割的防火卷帘
  由于設置在此處的防火卷不影響火災應急狀態下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自動扶梯四周的防火卷帘為例, 可在每個卷帘外側設一個或兩個專用的感煙探測器,在編程時,設計成任意兩個專用感煙探測器形成与門報警,聯動四周防火鄭帘一步降底。
  另外,由于防火卷帘的重要性,只設置程序聯動控制尚不能滿足其動作可靠性的要求,根据《民規》第24。6。3。1條規定,宜在消 防控制室對防火卷帘進行集中管理,并宜設有手動緊急下降防火卷帘的控制按鈕。
三、防煙、排煙設施
  《火規》第4。2。5條規定"火災報警后,停止有關部位的風机,關閉防火閥,江擋則其反饋信號。"《民規》第24。6。4。4條規定" 設于空凋通風管道上

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qblywn
    qblywn 沙发
    9楼的,辛苦了!
    真是好样的!!
    斑竹应该奖分才对!!
    2005-03-31 19:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • han2003
    han2003 板凳
    消防联动控制系统设计
                           烟台市建筑设计院 文∕崔洪文
      
      随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部 均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控 制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些 粗浅的见解。
    一、 消水防泵
    (一) 消火栓用消防水泵
    1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:"临时 高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。"由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能 。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ∕T16-92(以 下简称《民规》)第24。6。2。1条规定:"消火栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压。另外,需注意消火栓按钮应具备两对触点,一 对用于动作后向消防控制室发送消火栓工作信号,另一对用于直接起动消防水泵。
    2、 在消防控制室用手动按钮起动消防水泵。《水灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88(以下简称《火规》)及《民规》都规定消防控制 室内应有"控制消防水泵的起、停"功能,即在消防控制室装设消防水泵的手动起、停按钮?(见《民规》条文解释)。当带有地址编码的消 火栓按钮破碎后,消防控制室可显示出消火栓按钮的报警部位,值班人员确认后,利用手动控制按钮起动消防水泵。
    3、 采用带有地址编码的消火栓按钮,当其破碎后,可通过编程令设在消防水泵控制箱处的控制模块动作,联动消防水泵起动。 由此可见,前两种起泵方式都是国标要求的。第三种起泵方式可根据工程重要程度,酌情考虑是否采用。
    (二) 自动喷水灭火系统消防水泵
      《民规第24。6。22条规定"自动喷水来火系统中设置的水流指示器,不应作自动起动消防水泵的控制装置,报警阀压力开关、水位 控制开关和气压罐起动。"另外,根据规范要求,应有消防控制室装设消防水泵的应急起、停按钮。
    二、 电动防火卷帘
      《火规》第4。2。6条规定"火灾确认后,关闭有关部位的防火卷帘。"在系统设计上,"用组探测器或两种不同类别的火灾探测器同 时报擎后的与门信号作为火灾的确认"(见条文解释)。由此可见,按《火规》要求若两个或以上感烟探测同时报警后,卷帘即可降底, 这样不得于火灾初期人员的疏散,显然卷帘关闭得过早。若两种不类别的探测器,如:一个烟一个温同时报警后,再让卷帘降低,那么, 在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。笔者记伙,应根据防火卷帘设置的场所及用途的不同合理选择其控制方式:
    (一)对设置在疏散通道上的防火卷帘
      火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会 增加人们的惊慌程度,导致意想不到的作伤亡,极不利于安全疏散。所以,应尽量避免在疏散通道上设置卷帘。如遇此类情况,可对建筑专 业提出建议,使疏菜通道上防火卷帘改由防火门代替。如必须在疏散信道上设置防火卷帘,则应满足《高规》第5。4。5条规定:"设在疏散 通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具应有自动、手动和机械控制的功能。"在联动设计上可按《民规》第24。6。3条要求采取 两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1。5米处停止,用以防止烟雾扩散至 另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。
    (二)对设置在防火分区处用于做防火分割的防火卷帘
      由于设置在此处的防火卷不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降底的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例, 可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器,在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火郑帘一步降底。
     ×硗猓捎诜阑鹁砹钡闹匾裕辉O置程序联动控制尚不能满足其动作可靠性的要求,根据《民规》第24。6。3。1条规定,宜在消 防控制室对防火卷帘进行集中管理,并宜设有手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。
    三、防烟、排烟设施
      《火规》第4。2。5条规定"火灾报警后,停止有关部位的风机,关闭防火阀,江挡则其反馈信号。"《民规》第24。6。4。4条规定" 设于空凋通风管道上