美国“9.11灾难”给建筑消防应急照明的启示

发布于:2004-09-19 15:38:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
美国“9.11灾难”给建筑消防应急照明的启示

一、内容提示
本文通过美国“9.11灾难”中人员逃生的事例阐述了建筑消防应急疏散照明和疏散指示标志设置的重要性,明确了消防应急疏散照明灯,应急疏散指示灯及光致发光型标志在建筑消防应急照明系统中所起的不同作用,分析了二者的优缺点。
二、关键词
“9.11灾难”;消防应急照明系统;消防应急疏散照明灯;消防应急标志灯、光致发光标志牌;表面亮度;照度;疏散速度。
三、“9.11灾难”
震惊世界的美国世贸大楼被袭事件,据相关报道,2001年9月11日,世贸大楼双子塔中A塔的94-98层在8:46分被飞机撞击,10:28分轰然倒塌。其中相隔102分钟,91层以上1000多人无人生还,91层以下有百人左右罹难。南塔85-88层在9:02分被撞击,9:59分倒塌,相隔47分钟,77层以上有数百人死亡,以下有几十人死亡。
南塔中有3条紧急疏散通道通往地面,其中2条皆毁,77层以上无法使用,只有A通道可以使用。一位逃生者回忆道“我们不知道楼梯在哪里,虽然它离我们这么近,但就是什么都看不到…楼道内一片漆黑,烟味呛鼻,但是依稀可分辨是楼梯发光条纹…”。杨说“由于没有标识,我们不知何处才是楼梯口…只有缓慢地往下走…”。
没有专门公开调查资料显示世贸大楼消防应急照明布置,我们在很多逃生者零星回忆及其他报道中可以整理如下明确状态:
  ●平面楼层中缺少照明疏散灯及疏散标志灯;
   ●竖向楼梯中没有疏散照明灯及疏散标志灯,只有依稀可辨的光致发光标志;
   ●楼层及楼梯中充满烟雾;
   ●很多人都“恐慌”;
   ●有很多人没有得以逃生;
四、消防应急照明系统的组成及作用
  完整的消防应急照明系统包含了三大功能块,第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统,是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的工作而设置。一般设在发电配电房、消防泵房、消防中心、通讯中心等重要场所,其工作应急时间至少不低于90min。
  第二部分是由消防应急疏散照明灯组成的消防疏散照度功能系统,是保障人员安全、迅速疏散提供必须的照度而设置。一般设于平面楼层中的大型写字间、卫生间、公共走道及竖向楼梯间。其应急工作时间不低于90min,照度不低于0.5lx,以确保人员有足够时间及能看清路面迅速疏散。
  第三部分是由消防应急标志灯及其它标志型式(例光致发光标志板)组成的疏散标识功能系统,目的是为人员安全、快速疏散提供明确的引导方向及途径。标识系统一般设于平面楼层中的公共走道及竖向楼梯中,其应急工作时间不低于90min,标志灯主标界面表面亮度不低于15cd/m2(坎德拉/每平方米),以保证吸引人员的视觉注意。
五、消防应急标志灯及光致发光标志板的特征与区别
 ●消防应急标志灯灯内电池组或区域设置的电池电源供电,在至少90 min之内,其表面亮度达到下述要求:
    a、仅用绿色或红色图形、文字构成标志灯的标志灯表面最小亮度应不小于15 cd/m2,最大亮度应不大于300 cd/m2,且最大亮度与最小亮度比值应不大于10。
    b、用白色与绿色组合或白色与红色组合构成的图形、文字作为标志的标志灯表面最小亮度应不小于3 cd/m2,,最大亮度应不大于300 cd/m2,白色、绿色或红色本身最大亮度与最小亮度比值应不大于10。白色与相邻绿色或红色交界两边对应点的亮度比应不小于5且不大于15。
 ●光致发光标志牌是一种稀土材料制成的蓄光型标志产品。在目前技术水准下,在外界光照作用下(照射光的照度值,色温均有密切关系)几十分钟后及至数小时后,最高表面亮度可达3-5 cd/ m2,但该亮度仅能持续几分钟便衰减到毫坎德拉级,并可维持数个小时以上。
六、火灾事故试验中的消防标志灯及光致发光标志牌
  国家标准GB17945-2000《消防应急照明灯具》编制组为了验证在火灾情况下疏散照明灯、标志灯及光致发光标志牌的真实状态,在国家火灾试验室进行如下试验:将疏散照明灯置于试验现场,将应急标志灯及光致发光标志牌置于各自高低位分别同在一场所,进行比较试验(用木材为燃烧材料)。
 ●燃烧初始阶段,火灾探测器尚未报警,室内为正常照明,轻烟漫起。
     a、高位及低位标志灯清晰可见
     b、高位及低位光致发光标志牌虽能被看到,但不能吸引人的视觉注意。
 ●火灾探测器已报警,室内转入应急照明,烟气弥漫。
     a、高位标志灯已不清晰;
     b、低位标志灯基本上清晰可见;
     c、光致发光标志牌已不可见。
  ●火灾探测器已报警10min,室内为应急照明,烟气充满空间。
     a、高位标志灯已看不见;
     b、低位标志灯可见;
     c、光致发光标志牌早已不见。
  试验表明:
 ●消防应急标志灯在

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hooty
    hooty 沙发
    还不错!
    2009-02-16 16:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    好文!
    2004-09-20 12:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 729 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我很想学习变电所设计,可没有机会,怎么办?

现在我们这的变电所设计都被电业局垄断了,我很想学一学,可是没有机会,我觉得一个建筑电气工程师连变电所都不会设计,不算是真正的工程师,况且现在各种设备控制柜都是厂家来做,连学习二次回路设计的机会都没有,或许设计几个变电所,至少能把继电保护等一些最基本的二次回路掌握。 希望各位大虾能给小弟提些建议……

回帖成功

经验值 +10