土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如果冷却塔在主机下方有什么现象发生?

如果冷却塔在主机下方有什么现象发生?

发布于:2007-06-15 11:05:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
ruti 大家讨论下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    主机停机时,会有很多冷却水进入冷却塔中。
    2007-06-21 11:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • bbdd123
    bbdd123 板凳
    个人观点:
    冷却水系统应该不算是闭式环路系统。
    冷却塔在上,机组在下是扬程=机组阻力+管道阻力+冷却塔阻力+淋水盘高度(水泵提升)
    冷却塔在下,机组在上高度>淋水盘高度时,扬程=机组阻力+管道阻力+冷却塔阻力+机组高度(水泵提升)
    2007-06-15 13:04:15

    回复 举报
    赞同0