土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如果冷却塔在主机下方有什么现象发生?

如果冷却塔在主机下方有什么现象发生?

发布于:2007-06-15 11:05:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
ruti 大家讨论下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    主机停机时,会有很多冷却水进入冷却塔中。
    2007-06-21 11:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • bbdd123
    bbdd123 板凳
    个人观点:
    冷却水系统应该不算是闭式环路系统。
    冷却塔在上,机组在下是扬程=机组阻力+管道阻力+冷却塔阻力+淋水盘高度(水泵提升)
    冷却塔在下,机组在上高度>淋水盘高度时,扬程=机组阻力+管道阻力+冷却塔阻力+机组高度(水泵提升)
    2007-06-15 13:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭玻璃屋面温度过高如何解决?求助

哪位知道中庭玻璃屋面温度过高的解决方案听说有在在玻璃幕墙的背后安装大量的照相机快门,它可以根据季节,太阳光的强弱自动调节 这是啥玩意,不懂

回帖成功

经验值 +10