土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】地下车库照明支线压降校验--你考虑了吗?

【讨论】地下车库照明支线压降校验--你考虑了吗?

发布于:2012-10-30 12:24:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
压降校验:
根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P254)
三相平衡负荷线路: Δu=(√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) =ILΔua
相电压的单相负荷线路: Δu=(2√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) ≈2ILΔua
其中,Δu——线路电压损失,%;
Un——系统标称电压,kV;
I——负荷电流,A;
cosφ——负荷功率因素;
L——线路长度,km;
R’、X’——三相线路单位长度的电阻和电抗,Ω/km;
Δua——三相线路单位电流长度的电压损失,%/(A*km)
再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-9(P17)查:2.5mm2三相线路单位电流长度的电压损失为3.455%/(A*km); 10mm2三相线路单位电流长度的电压损失为0.858%/(A*km)。
地下车库末端照明配电箱距配电间按100m计,经计算,负荷电流为16.9A(Pe=10kW,cosΦ=0.9,Kx=1,Ijs=16.9A);地下车库末端照明回路按100m算,经计算,负荷电流为4.545A(Pe=0.9kW,cosΦ=0.9, Ijs=4.545A:为计算更准,把cosΦ也放进来了),则,
三相Δu=ILΔua=16.9*0.1*0.858=1.45%
单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%
那么,电压损失:1.45+3.14=4.59% <5%
结论:根据国家规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004(第7.1.3款)规定:一般工作场所为±5%额定电压。

楼下说天正跟手动计算不一致,其实我算下来是差不多的。以单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%为例:看下面图片

[ 本帖最后由 xhf511 于 2012-11-2 11:23 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuanxing
    zhanghuanxing 沙发
    好东西,学习下
    2014-10-11 11:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • liushibao2013
    liushibao2013 板凳
    谢谢各位大师!我入这一行快半年了,但从来没有算过线路压降,也没有这方面的概念,现在又学到一个知识点了,谢谢你们,谢谢!
    2012-11-22 17:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】地下车库照明支线灵敏度校验--你考虑了吗?

低压断路器灵敏度校验:根据《民规》JGJ 16-2008(第 7.6.3款):K= Id/Izd ≥1.3其中,K——低压断路器动作灵敏系数。Id——单相短路电流。Izd——低压断路器瞬时或短延时过电流脱口器整定电流。RB——接地极的接地电阻。RC——线路电阻。再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-10(P18)查,2.5mm2导线的电阻值为8.360Ω/km,地下车库末端照明支线按100m处算,

回帖成功

经验值 +10