压降校验:
根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P254)
三相平衡负荷线路: Δu=(√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) =ILΔua
相电压的单相负荷线路: Δu=(2√3 IL)/10Un(R’ cosφ+ X’sinφ) ≈2ILΔua
其中,Δu——线路电压损失,%;
Un——系统标称电压,kV;
I——负荷电流,A;
cosφ——负荷功率因素;
L——线路长度,km;
R’、X’——三相线路单位长度的电阻和电抗,Ω/km;
Δua——三相线路单位电流长度的电压损失,%/(A*km)
再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-9(P17)查:2.5mm2三相线路单位电流长度的电压损失为3.455%/(A*km); 10mm2三相线路单位电流长度的电压损失为0.858%/(A*km)。
地下车库末端照明配电箱距配电间按100m计,经计算,负荷电流为16.9A(Pe=10kW,cosΦ=0.9,Kx=1,Ijs=16.9A);地下车库末端照明回路按100m算,经计算,负荷电流为4.545A(Pe=0.9kW,cosΦ=0.9, Ijs=4.545A:为计算更准,把cosΦ也放进来了),则,
三相Δu=ILΔua=16.9*0.1*0.858=1.45%
单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%
那么,电压损失:1.45+3.14=4.59% <5%
结论:根据国家规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004(第7.1.3款)规定:一般工作场所为±5%额定电压。
楼下说天正跟手动计算不一致,其实我算下来是差不多的。以单相Δu=2ILΔua=2*4.545*0.1*3.455=3.14%为例:看下面图片
[
本帖最后由 xhf511 于 2012-11-2 11:23 编辑 ]
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报