土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】地下车库照明支线灵敏度校验--你考虑了吗?

【讨论】地下车库照明支线灵敏度校验--你考虑了吗?

发布于:2012-10-30 12:22:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
低压断路器灵敏度校验:
根据《民规》JGJ 16-2008(第 7.6.3款):
K= Id/Izd ≥1.3
其中,K——低压断路器动作灵敏系数。
Id——单相短路电流。
Izd——低压断路器瞬时或短延时过电流脱口器整定电流。
RB——接地极的接地电阻。
RC——线路电阻。
再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-10(P18)查,2.5mm2导线的电阻值为8.360Ω/km,地下车库末端照明支线按100m处算,
则,
RC =8.360*0.10=0.836(Ω)
Izd =5* In =5*16=80(A)
(根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P636),Izd按4-7倍的断路器额定电流In考虑;而iDPN C型曲线为(5-10)In,故此处取5倍)
当RB=1.0Ω时,
Id=u / (RB+RC)=220/(1.0+0.836)=119.8(A)
那么,
K= Id/Izd
=119.8/80
=1.5≥1.3
结论:满足末端照明回路断路器的灵敏度。(所以支线最长我们可以100m计算) 

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 16:03 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    TN的话,加1欧姆的接地电阻貌似没有什么道理诶~~~
    另,是有所谓的级联的,不过这个东西我还真不太懂。。。老总以前有说使用要慎重~~~
    2012-10-31 13:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • 静安寺听
    静安寺听 板凳
    感谢版主的详细评价。对于版主的问题进行一下回复:
    1-2点:考虑的是TN制式(民用建筑电气多数为TN制式,TT制式的话好像就上海使用)
    3点:可以讨论
    5-6点:因为手册对于Izd按4-7倍的断路器额定电流的说法,所以才用了5In。如果考虑不能满足的话,那么对于施耐德C65系列,他有B曲线,瞬时脱口范围(3~5In),保护短路电流较小的的负载(如电源、长电缆)。
    还有解决的方法就是加漏电,加上漏电的话,那么此回路就不需要灵敏度校验了(手册P588)。但是需要记住的是应急照明不能加漏电。
    7点:关于这个问题我也想过,就比如变电所所用电的分断路器能不能使用微断。个人认为是前面进线处使用了塑壳(变电所必须要使用,或者采用高分断的微断),后面的分断路器采用微断也是可以的,很多工程也是这么做的。也可以把分支断路器上高分断的微断(施耐德的NG125系类)
    再次感谢版主!!!
    2012-10-31 09:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属线管如何跨接地线?是否有规范依据?

关于金属线管,金属线槽的跨接地线问题,在规范上只是说,金属线管之间,金属管与线盒之间必须连接跨接电线,这个跨接的作用是保持良好的电气连通,可规范上并未说金属管线是否要连接接地干线,而金属线槽,金属桥架必须接地,所以我想问下各位高手,关于这个跨接接地的施工做法。

回帖成功

经验值 +10