发布于:2012-10-30 12:22:30
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
低压断路器灵敏度校验:
根据《民规》JGJ 16-2008(第 7.6.3款):
K= Id/Izd ≥1.3
其中,K——低压断路器动作灵敏系数。
Id——单相短路电流。
Izd——低压断路器瞬时或短延时过电流脱口器整定电流。
RB——接地极的接地电阻。
RC——线路电阻。
再据《建筑电气常用数据》04DX101-1/3-10(P18)查,2.5mm2导线的电阻值为8.360Ω/km,地下车库末端照明支线按100m处算,
则,
RC =8.360*0.10=0.836(Ω)
Izd =5* In =5*16=80(A)
(根据《工业与民用配电设计手册》第三版(P636),Izd按4-7倍的断路器额定电流In考虑;而iDPN C型曲线为(5-10)In,故此处取5倍)
当RB=1.0Ω时,
Id=u / (RB+RC)=220/(1.0+0.836)=119.8(A)
那么,
K= Id/Izd
=119.8/80
=1.5≥1.3
结论:满足末端照明回路断路器的灵敏度。(所以支线最长我们可以100m计算)
[
本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 16:03 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句另,是有所谓的级联的,不过这个东西我还真不太懂。。。老总以前有说使用要慎重~~~
回复 举报
1-2点:考虑的是TN制式(民用建筑电气多数为TN制式,TT制式的话好像就上海使用)
3点:可以讨论
5-6点:因为手册对于Izd按4-7倍的断路器额定电流的说法,所以才用了5In。如果考虑不能满足的话,那么对于施耐德C65系列,他有B曲线,瞬时脱口范围(3~5In),保护短路电流较小的的负载(如电源、长电缆)。
还有解决的方法就是加漏电,加上漏电的话,那么此回路就不需要灵敏度校验了(手册P588)。但是需要记住的是应急照明不能加漏电。
7点:关于这个问题我也想过,就比如变电所所用电的分断路器能不能使用微断。个人认为是前面进线处使用了塑壳(变电所必须要使用,或者采用高分断的微断),后面的分断路器采用微断也是可以的,很多工程也是这么做的。也可以把分支断路器上高分断的微断(施耐德的NG125系类)
再次感谢版主!!!
回复 举报