土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 金属线管如何跨接地线?是否有规范依据?
关于金属线管,金属线槽的跨接地线问题,在规范上只是说,金属线管之间,金属管与线盒之间必须连接跨接电线,这个跨接的作用是保持良好的电气连通,可规范上并未说金属管线是否要连接接地干线,而金属线槽,金属桥架必须接地,所以我想问下各位高手,关于这个跨接接地的施工做法。

全部回答(1 )

  • 无影
    建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上有要求:

    14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

    1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

    2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

    3. 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

    4. 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。


    同时,可以查看施工安装图集,上面有详细的做法。
    2012-10-30 16:12:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10