土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐德GV2系列断路器的分断能力问题

施耐德GV2系列断路器的分断能力问题

发布于:2007-06-15 08:49:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
手上项目业主希望用施耐德的产品,但在设计过程中发现施耐德GV2系列的断路器0.1A~10A的额定分断能力>100kA,14~32A的额定分断能力为15kA,而我系的统最大短路电流为25kA,所有用不起来.打电话到施耐德技术部,他们说是生产工艺问题.
大家在使用施耐德的产品的时候是怎么处理的,还是全部用NS系列的.
我觉得NS系列等级少了点,不太好用.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xytxxc
    xytxxc 沙发
    不能用于工控电机吗?
    可是<<工业与民用配电设计手册>>第三版703页开始的施耐德电动机,控制配合表(1)~(4)中都有采用GV2系列啊,如果GV2只有用于小电机,不是很难采用施耐德的产品做一个完整的供电系统了?
    2007-06-15 13:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • dl1027
    dl1027 板凳
    GV2一般是用于小电机。比如轴流风机,柜式空调。
    2007-06-15 12:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

永磁断路器

小弟有个问题不是很明白:永磁机构分为单稳态,双稳态;对这两个词汇不甚明白.永磁机构可以手动合闸么?上次工程中,用到一家永磁开关,只能够手动分闸,不可一手动合闸,不解?

回帖成功

经验值 +10