高层建筑群共用消防水箱问题有一建筑群,其中4栋小高层,住宅,建筑高度相同<50m,请问能共用一个消防水箱吗?按照规范[7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。]消防水箱有效容积取6立方,放在任意一个楼的最高处,同时考虑最不利楼层最不利消火栓水压问题,设置增压消防泵和气压罐。这样做可以的吧?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板8.6.2明确有规定,楼主上面的做法行不通.建意放弃.同意楼上关点..