土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 合闸线圈烧坏?

合闸线圈烧坏?

发布于:2007-06-14 22:16:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开关是22万的!开始做传动的时候还是好的!下午去做后,合闸线圈烧坏,,到后面换一个好的线圈又好了!不懂是什么原因!厂家说可能是合闸闭琐(合闸机械闭琐)造成的!意思是在合闸闭琐时我们继续合闸,这样线圈就被烧坏了!但是想不懂怎么会有机械闭琐呢!换了一个又好了!厂家可能也不是很懂吧!
大家给个意见看看!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wulonghua_1982
    在这个方面,我认为,从制作到投入使用每个环节,都应严格要求,每个细节都可能造成这样的事故
    制作,检验,调试,试运行,投运等
    2007-06-24 13:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • owner714
    owner714 板凳
    有可能是合闸线圈线头连接处松动(原因可能是整组试验时频繁振动,致使螺丝松动),造成接触电阻过大,合闸时,线圈上电压偏低而拒动作,但回路中HBJ自保持住,使合闸线圈上长时间加有电压,造成合闸线圈烧毁
    2007-06-23 16:45:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂蓄电池的放电装置有购置的必要么?

电厂蓄电池的放电装置有购置的必要么?有别的替代方案么?

回帖成功

经验值 +10