土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一二层连体商店,上面住宅,,是否设喷淋

一二层连体商店,上面住宅,,是否设喷淋

发布于:2007-06-14 20:08:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位:我现在手上有几栋这样的房子,一层是属于临街商铺,二层为商场的,其商场为五六栋房子的二层连在一起的.每栋房子部分的二层面积,不大于1500平方米的,但和别的都连通.建筑说,做个防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.其中有一栋建筑二层超过一千八的,也用防火门隔开的,保证每个防火分区不超过一千五的.三到六层为住宅的.
这样的房子,该怎么考虑是否要设置喷淋的.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoyaoxiong4
    yaoyaoxiong4 沙发
    如果二层商场改为办公楼呢,那是否还需要设喷淋?
    2007-07-05 20:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳
    防火分隔只是分隔防火分区的,并不能把整个建筑分隔开,所以你所谓几栋实质就是一栋,所以2层面积远超3000,即使防火分隔为不大于1500的防火分区,也没有意义.所以你还是要设置自喷系统的.