今天审图意见上说,卫生间地漏请设反干涸地漏,洗衣机地漏设防返溢地漏
我的说明上写的是,卫生间采用普通UPVC地漏,金属版面,水封大于50mm,洗衣机采用专用接口地漏.
搞不清楚,什么情况下要设什么样的地漏.麻烦各位高手给说一下,在此多谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • summer_stars
    summer_stars 沙发
    和洗衣机排水管同一条横管的地漏均应接防反溢地漏,带水封的地漏一般尽量采用防干涸的以避免水封被蒸发。
    窃以为和浴缸淋浴洗脸盆同一横管的也尽量采用防反溢地漏以防万一。