向各位高手请教几个问题,本人现在开始做电方面的东西,遇到几个问题,想请教以下:
1.我这边有一台潜水泵,是供小区喷灌用的,设在水景池里.2.2KW,三相四线,4mm2,有一控制箱设在水池旁.现在水景池内要增加两台3.5KW的三相四线的水景循环泵,距离配电房很远,这两台泵也是三相四线,2.5mm2,有一配电箱,平时一用一备.打算设在喷灌泵配电箱旁.请问我可不可以从喷灌配电箱的断路器上面引4mm2的线过来?
2.请问导线或电缆的大小是根据功率确定还是根据电流大小确定?一般情况下怎么配呢?比如说有6KW的用电设备,我要配多大的线呢?
谢谢!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yang_19000
    yang_19000 沙发
    还要提供配电箱前端线路长度,注意考虑线路电压损失
    2007-06-19 20:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    4平的线太细了,这样导线发热很厉害。
    2007-06-15 08:53:15