土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教导线(电缆)截面

请教导线(电缆)截面

发布于:2007-06-14 17:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位高手请教几个问题,本人现在开始做电方面的东西,遇到几个问题,想请教以下:
1.我这边有一台潜水泵,是供小区喷灌用的,设在水景池里.2.2KW,三相四线,4mm2,有一控制箱设在水池旁.现在水景池内要增加两台3.5KW的三相四线的水景循环泵,距离配电房很远,这两台泵也是三相四线,2.5mm2,有一配电箱,平时一用一备.打算设在喷灌泵配电箱旁.请问我可不可以从喷灌配电箱的断路器上面引4mm2的线过来?
2.请问导线或电缆的大小是根据功率确定还是根据电流大小确定?一般情况下怎么配呢?比如说有6KW的用电设备,我要配多大的线呢?
谢谢!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huzx2000
    huzx2000 沙发
    一句话,不行。。。4mm2的电缆过小
    2008-12-12 15:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝鱼
    蓝鱼 板凳
    按功率倒过来不是一样是按电流。以功率去计算电流选取电缆的截面。手册上各种表格很齐全。

    选什么线选什么开关,都是要看电流的啊。线路太长,就计算压降是否满足。

    如果喷灌的箱子里有备用的回路而且开关满足大小,喷灌的总开关和进线也满足增加负荷后的电流要求,那就拉过来呗,有什么关系。上下级保护要匹配,做好就行了。
    2007-06-15 11:02:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机热保护故障原因

工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。请高手帮忙分析故障原因!!急!!!谢了!

回帖成功

经验值 +10