工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。
检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。
请高手帮忙分析故障原因!!
急!!!
谢了!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • goto950
    goto950 沙发
    夏季热继因为环境温度变化,应该上挑8个百分点,因为现在热继的灵敏度都很高,所以应该高设置下,以免误动作
    2007-06-17 21:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    连接热继器的一次回路导线额容量过小,线路发热从而影响热继器误动作,建议加大一次回路的线路。