土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能计量精度的问题请教

电能计量精度的问题请教

发布于:2007-06-14 16:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计量电度是电流互感器选用精度为0.2级,而配套选用的电度表精度是0.5级,不知这样配合可以吗?
  • zxx19791221
    zxx19791221 沙发
    当然可以配啦~只是现在你配0.5的现在的市面上有吗?就算有,就是浪费了~个人认为1.0的就足够了~!
    2007-06-14 17:28:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的审图意见(大家多帮忙!!!)

5000多平的电工实习教学楼,4层,所以消防负荷仅有一个排烟风机,设自动喷洒和消防自动报警。今天审查的意见,大家看看,帮着出出主意,怎么修改或答复:1.照明节能要做具体说明。2.消防线路选用ZR型。3.动力(实习机床,设备),照明配电线路分开设置。4.消防风机4KW设7KW动力型EPS太小。(难道应该5*4=20KW?也太贵了吧。还有其他什么办法?)5.消防自动报警设备用UPS不合理。UPS不能做应急电源。(?哪里的规范?我认为可以)为避免浪费,和风机公用EPS即可。(3条还不同意,现在合用我认为很不合适)