土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的审图意见(大家多帮忙!!!)

我的审图意见(大家多帮忙!!!)

发布于:2007-06-14 16:24:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5000多平的电工实习教学楼,4层,所以消防负荷仅有一个排烟风机,设自动喷洒和消防自动报警。今天审查的意见,大家看看,帮着出出主意,怎么修改或答复:
1.照明节能要做具体说明。
2.消防线路选用ZR型。
3.动力(实习机床,设备),照明配电线路分开设置。
4.消防风机4KW设7KW动力型EPS太小。(难道应该5*4=20KW?也太贵了吧。还有其他什么办法?)
5.消防自动报警设备用UPS不合理。UPS不能做应急电源。(?哪里的规范?我认为可以)为避免浪费,和风机公用EPS即可。(3条还不同意,现在合用我认为很不合适)
6.走廊自带蓄电池应急照明兼作平时照明(隔一灯设一个)应该分开设置回路。即自带蓄电池应急照明灯具回路不能有不带蓄电池灯具。(那配线太麻烦了,这个老师太死板)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    我水平不高,但也不是新手,做了2年多了。哈哈。
    2条是粗心,拷的原来的图纸上的,忘了改。我们院小,没人审校,自己看看就好了,哈哈。
    3条动力照明的配电箱是分开的,因考虑到按楼层切断电源,所以楼层总箱是一个,未分开。也是为了配电方便,加快出图速度,的确是有问题,但不违反强制规范,从哪里分才算是分开的?从变压器低压侧?
    6条这么多年审图没人提过(泰安),所以没有特别注意。规范我也知道,也参与过论坛讨论。但是从实用的角度,并没有问题。就是分开也不能保证什么,反正作用都一样,都是平时做楼道照明。我认为可以认为是单独的回路,因为和办公室的照明就是分开的。
    5点,我想问的是UPS到底能不能做消防控制柜的应急电源?我要的是明确答复。与EPS的区别我是知道的,请大家帮忙
    2007-06-15 20:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • hotfire002
    hotfire002 板凳
    楼主是新手吧,2/3/6点是不应该范的哦,1点可能是粗心,
    5点,UPS跟EPS 是两种不同的设备,一般的同志认为他们都是做为电源用,没有什么不同的。UPS叫不间断电源,恢复供电时间很短,可做到毫秒级,EPS,是应急电源,发生火灾时作为消防设备的电源。在成本跟精度,原理还是有不同的。网上找找资料对比一下就清楚了!
    2007-06-15 18:21:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相负荷不平衡对线损的影响

采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗,下面试加分析。 三相四线制结线方式如图1所示。 图1 三相四线制接线方式 这时单位长度线路上的功率损耗为: ΔP1=I2aR+I2bp+I2cR+I2o×2R=(1) 式中R--单位长度线路的电阻值,中性线的截面积通常只有相线的一半,故中性线的单位长度线路的电阻值取2R。 当三相负荷完全平衡时,三相电流Ia=Ib=Ic=Icp,中性线的电流Io=0,这时单位长度线路上的功率损耗为:

回帖成功

经验值 +10