0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.93 万条内容 · 2214 人订阅
阅读下一篇
三相负荷不平衡对线损的影响采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗,下面试加分析。 三相四线制结线方式如图1所示。 图1 三相四线制接线方式 这时单位长度线路上的功率损耗为: ΔP1=I2aR+I2bp+I2cR+I2o×2R=(1) 式中R--单位长度线路的电阻值,中性线的截面积通常只有相线的一半,故中性线的单位长度线路的电阻值取2R。 当三相负荷完全平衡时,三相电流Ia=Ib=Ic=Icp,中性线的电流Io=0,这时单位长度线路上的功率损耗为:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ahei1983
沙发
我水平不高,但也不是新手,做了2年多了。哈哈。
2007-06-15 20:03:15
赞同0
-
hotfire002
板凳
楼主是新手吧,2/3/6点是不应该范的哦,1点可能是粗心,
2007-06-15 18:21:15
赞同0
加载更多2条是粗心,拷的原来的图纸上的,忘了改。我们院小,没人审校,自己看看就好了,哈哈。
3条动力照明的配电箱是分开的,因考虑到按楼层切断电源,所以楼层总箱是一个,未分开。也是为了配电方便,加快出图速度,的确是有问题,但不违反强制规范,从哪里分才算是分开的?从变压器低压侧?
6条这么多年审图没人提过(泰安),所以没有特别注意。规范我也知道,也参与过论坛讨论。但是从实用的角度,并没有问题。就是分开也不能保证什么,反正作用都一样,都是平时做楼道照明。我认为可以认为是单独的回路,因为和办公室的照明就是分开的。
5点,我想问的是UPS到底能不能做消防控制柜的应急电源?我要的是明确答复。与EPS的区别我是知道的,请大家帮忙
回复 举报
5点,UPS跟EPS 是两种不同的设备,一般的同志认为他们都是做为电源用,没有什么不同的。UPS叫不间断电源,恢复供电时间很短,可做到毫秒级,EPS,是应急电源,发生火灾时作为消防设备的电源。在成本跟精度,原理还是有不同的。网上找找资料对比一下就清楚了!
回复 举报