菜鸟请教保护定值问题

发布于:2012-10-29 16:16:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
俺是一个配电室值班员,我们这里有两组出线供到别的地方:期中一组出线给的电流速断定值为15A,过流二断给的定值为5A,变比是30比5的,现请教问题:1 如跳闸时候保护装置上所抄得的电流是不是都是二次值,要乘以变比才算一次值吗?2为什么电流速断值给的才是15A,而电脑监控屏上显示15.XX还不跳闸,还是两个值不是一回事,请教高手,越详细越好~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    坚决同意楼上的解释。
    2013-04-15 10:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • xughou
    xughou 板凳
    1、保护装置显示的确实为二次电流值;
    2、监控画面显示的一般为一次电流值,则算到二次才2.5A,当然不会跳闸。
    2012-11-05 15:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:110/10KV变电所10KV出线侧系统阻抗及容量计算是否正确

一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:变压器电抗:12/100×100/16=0.75大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465 大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA 