请教:110/10KV变电所10KV出线侧系统阻抗及容量计算是否正确一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:变压器电抗:12/100×100/16=0.75大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465 大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zsphn6666
沙发
坚决同意楼上的解释。
2013-04-15 10:50:15
赞同0
-
xughou
板凳
1、保护装置显示的确实为二次电流值;
2012-11-05 15:17:05
赞同0
加载更多回复 举报
2、监控画面显示的一般为一次电流值,则算到二次才2.5A,当然不会跳闸。
回复 举报