发布于:2012-10-27 19:18:27
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。
计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:
变压器电抗:12/100×100/16=0.75
大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465
大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA
容量:100/0.465=215MVA
小方式总电抗: 0.132+0.75=0.882
小方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.882=6.25KA
如变电所仅为一台变压器,变电所10KV出线侧阻抗则为:
大方式:0.09+0.75=0.84 , 10KV出线侧短路电流:5.5÷0.84=6.547KA
容量:100/0.84=119MVA
小方式:0.132+0.75=0.872, 1 0KV出线侧短路电流:5.5÷0.872=6.307KA
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报