小弟正在做10kV双回架空线,拟采用上下两道横担的双三角形排列。不知道终端杆如何组装,其中起始杆为电缆直接经避雷器后出线,终端杆还需加装两组跌落式熔断器。希望各位朋友能指点一二,最好附图。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuoqing
沙发
这种肯定用后插避雷器,不过建议用电站型的,也就是YH5WZ-17/45,残压要低一点好。
2007-06-19 11:26:19
赞同0
-
shenwei.sd
板凳
呵呵,确定了,用的是屏蔽型后插避雷器
2007-06-14 22:41:14