土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工程图片是否规范
工程楼房

1181783503767.JPG

全部回答(7 )

  • dreamforma
    非常之不规范,线管水管安装杂乱,而且回水三通应按下图安装,避免水流碰撞
    2007-06-21 19:09:21 来自 PC 评论 举报
  • ys134813
    谢谢评论,不过听说该工程还是样板工程已经投入使用我好久没去了,下次去在给你们带点业主的意见回来,我估计不会很好的。
    2007-06-21 18:35:21 来自 PC 评论 举报
加载更多