土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这台水泵应该取多大扬程?

这台水泵应该取多大扬程?

发布于:2007-06-13 10:20:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教:约克YCAE61R风冷热泵单台水压降是50KPa ,现在我将6台拼接到一起,做一个系统,那么水压降是不是300KPa呢?
水泵选型的时候扬程按这么大来计算是不是合理?
另外:该系统最不利环路长180米,最大末端水压降42KPa,主机就是上面提到的。请教各位扬程应该取多大就
可以了。谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lihe134
    lihe134 沙发
    流量要叠加

    2007-06-15 12:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • yaobolsj
    yaobolsj 板凳


    拼接后设备阻力小于单台的阻力,具体会小多少呢?
    流量是不是直接叠加呢?还是会小一点?
    2007-06-15 11:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁有空调系统拆除方面的施工工艺

想了解一些空调系统,包括机组、设备、风管及水系统拆除方面的工艺,配备的机具等

回帖成功

经验值 +10