土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 送风量怎么确定?

送风量怎么确定?

发布于:2007-06-12 20:59:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管加新风系统的送风量怎么确定呢?是按送风温差确定吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • daikin_kt2008
    daikin_kt2008 沙发
    风量=冷量/1.2*(送风焓-室内风焓) 注意单位换算
    2007-09-22 10:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • zyx1984213
    zyx1984213 板凳
    风机的按冷量除焓差,新风量就按你规定的人均新风来算
    2007-06-13 01:01:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做过多联变频的请解答下!

变频多联机室内机样本上冷媒管和冷凝水管位置是固定的,画图时发现这样子冷凝管和冷媒管常常交叉,请问怎么处理压,难道就只有这种方式吗?大家做的时候怎么处理的??

回帖成功