出风温度求教 ,重谢
出风温度求教 ,重谢
已知空调箱 冷量为 37539kcal/h
热量为 56313kcal/h
机外静压 560pa
风量 8000m3/h
送风温度为 冷盘 干球33.2 湿球 26.4
热盘 干球-12
求出风温度 ?
那为高人教教我该如何计算 。谢谢
发布于
2007-06-12 19:14:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
czh415
三楼说的对,条件不够。根据风量和冷量可以求得进风和出风的焓差,你的进风参数已经确定,也就是进风焓值已定,可以计算得到出风焓值,至于具体的出风温度就不知道了,需要补充条件,比如出风相对湿度
2007-06-15 10:14:15
来自 PC
评论
举报
nky6666
条件不够
2007-06-13 14:58:13
来自 PC
评论
举报