土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个关于流量计算的问题

请教一个关于流量计算的问题

发布于:2007-06-12 17:34:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一生产印染设备的客户需要配一台泵,水泵用来循环染缸内的染料,已知水泵入口管径250mm,出口管径200mm,出口与一环形喷头相连,喷嘴出水面积1740.28mm2(水泵出口到喷嘴距离很短),需要喷嘴喷水压力为4-5m,哪位大侠知道怎么算需要多大流量、扬程的泵才能满足要求啊。不胜感激。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjp696126
    wjp696126 沙发
    采用哪个公司的喷嘴,让他们给你建议。
    2007-06-14 10:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • bohr_chang@co163
    在网上找了个公式,但算了一下,流量只有12m3/h左右,感觉偏小,现在客户那儿用的是台37KW的电机带的泵。大家看看是不是这个公司用错了,我喷嘴个数取的1,喷射压力取的0.4bar,喷嘴直径取的23.5361mm,效率系数取的1.1。
    2007-06-13 09:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计流量为多少?

地下车库火灾危险等级为中危级II级.自喷系统设计喷水强度为8.0升/分.平方米,作用面积为160平方米,设计流量为多少?车库面积1000余平方.

回帖成功

经验值 +10