土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计流量为多少?

设计流量为多少?

发布于:2007-06-12 17:32:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库火灾危险等级为中危级II级.自喷系统设计喷水强度为8.0升/分.平方米,作用面积为160平方米,设计流量为多少?车库面积1000余平方.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jjplj
    jjplj 沙发
    拍脑袋是拍不出来的,按你的结构梁的情况县布置喷头,然后计算一个作用面积内的所有喷头。
    2007-06-13 11:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    看你的喷头具体布置情况,也就是说在160m2作用面积内有多少之喷头,一只一只算。一般情况下30L/s左右。
    2007-06-12 23:23:12

    回复 举报
    赞同0